i en annan tråd så blev det snack om hur mycket säkringar kan överlastas
för praktiskt prov riggade jag upp lite
en mindre vridtransformator
en 80va ringkärnetransformator
ett gammalt proppskåp
3 nya ifö säkringar
och tre nya korrekt åtdragna passdelar
en sämre tångampermätare
4 varv igenom rinkärnetrafon , provade så jag kunde komma upp i över 22A för test
och satte igång testet nu
börjar med 17A kollade så inget blev onormalt varmt, kommer kolla en gång till senare i kväll
sedan kommer jag stega upp strömmen 1A per kväll tills säkringarna går
kommer byta säkringarna och köra tills alla 5 i paketet har gått, vilket innebär att jag kört sönder 3 st
detta är ett enkelt exempel på att om man inte vet så provar man
överlast och säkringar
överlast och säkringar
- Bilagor
-
- 16ak.jpg (24.12 KiB) Visad 753 gånger
kiss, keep it simple stupid
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
Re: överlast och säkringar
Spännande, följer med spänning (haha!).
Slumpen är inte din vän, och solo fungerar inte i längden.
Ni siquiera un diente de león puede manejar todo.
Collapse now, and avoid the rush!
Ni siquiera un diente de león puede manejar todo.
Collapse now, and avoid the rush!
Re: överlast och säkringar
efter kvällskoll så
spänningen var 0.17v över varje säkringshållare eller runt 3w och temperaturen var ca 33 grader och då ca 20 grader över omgivningens temp
efterhand som tempen höjs så sjunker strömmen så jag fick öka lite för att få upp det till 17A igen
spänningen var 0.17v över varje säkringshållare eller runt 3w och temperaturen var ca 33 grader och då ca 20 grader över omgivningens temp
efterhand som tempen höjs så sjunker strömmen så jag fick öka lite för att få upp det till 17A igen
kiss, keep it simple stupid
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
Re: överlast och säkringar
24 timmar utan problem, höjde till 18A
efter någon timma så var det någon grad varmare, allt funkade
så bara vänta till i morgon
finns två vägar att göra det lite bättre efter man poppat den första säkringen
dels gå ned 0.5 och kolla igen
dels att öka tiden på en sådan sak till två dygn
efter någon timma så var det någon grad varmare, allt funkade
så bara vänta till i morgon
finns två vägar att göra det lite bättre efter man poppat den första säkringen
dels gå ned 0.5 och kolla igen
dels att öka tiden på en sådan sak till två dygn
kiss, keep it simple stupid
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
Re: överlast och säkringar
har klarat sig på 18A och jag vred upp det till 19, få vi se om det klarar sig till i morgon med det
kiss, keep it simple stupid
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
Re: överlast och säkringar
Härligt, då vet man att 12% överlast funkar ett dygn. 12,3 kW på 3 x 16 A funkar alltså, förutsatt att lasten är helt jämnt fördelad över faserna.
Slumpen är inte din vän, och solo fungerar inte i längden.
Ni siquiera un diente de león puede manejar todo.
Collapse now, and avoid the rush!
Ni siquiera un diente de león puede manejar todo.
Collapse now, and avoid the rush!
Re: överlast och säkringar
ingen säkring som gått än, så jag vred upp det till 20A
snart bör det gå en säkring, och när det hnder så kommer jag backa 0.5A och köra ett dygn till
ev får jag plocka undan det under helgen, men det är en ny vecka nästa vecka
snart bör det gå en säkring, och när det hnder så kommer jag backa 0.5A och köra ett dygn till
ev får jag plocka undan det under helgen, men det är en ny vecka nästa vecka
kiss, keep it simple stupid
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
Re: överlast och säkringar
19/16 = 1,1875 så nästan 19% överlast ett dygn utan problem, fantastiskt!
400 * 19 * sqrt(3) = 13.164 så 13 kW genom 16 A säkringar "funkar", exakt jämn belastning krävs förstås i så fall. Det är ett jättebra besked för mig, då är det ingen fara (antagligen) att ställa upp exportrestriktionen på växelriktaren till 12 kW, vilket är vad jag kör med nu på 16 A säkringar. Egentligen ska den ju inte släppa ut mer än 11 kW men 1 extra kW några timmar varje dag 4 månader om året blir ändå något.
400 * 19 * sqrt(3) = 13.164 så 13 kW genom 16 A säkringar "funkar", exakt jämn belastning krävs förstås i så fall. Det är ett jättebra besked för mig, då är det ingen fara (antagligen) att ställa upp exportrestriktionen på växelriktaren till 12 kW, vilket är vad jag kör med nu på 16 A säkringar. Egentligen ska den ju inte släppa ut mer än 11 kW men 1 extra kW några timmar varje dag 4 månader om året blir ändå något.
Slumpen är inte din vän, och solo fungerar inte i längden.
Ni siquiera un diente de león puede manejar todo.
Collapse now, and avoid the rush!
Ni siquiera un diente de león puede manejar todo.
Collapse now, and avoid the rush!
Re: överlast och säkringar
20A funkade för en liten stund sedan, så några timmar klarar dom det med
få se i morgon om dom fortfarande funkar eller ej
få se i morgon om dom fortfarande funkar eller ej
kiss, keep it simple stupid
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
Re: överlast och säkringar
kanske inte kommer hinna ändra i kväll, så jag drog på till 21A nu
det höll över 20 timmar med 20A så det känns kvalificerande för mätningen
en sak att säga är att en del säkringar håller inte vad dom borde
så ska man ha något som man vill lite på lite mera så hadde jag provkört säkringarna ett dygn innan med den ström man verkligen vill att dom ska klara
det höll över 20 timmar med 20A så det känns kvalificerande för mätningen
en sak att säga är att en del säkringar håller inte vad dom borde
så ska man ha något som man vill lite på lite mera så hadde jag provkört säkringarna ett dygn innan med den ström man verkligen vill att dom ska klara
kiss, keep it simple stupid
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå