innan jag fortsätter så kom ihåg att det finns ttvå sätt att göra det hela på
det som är ok med jordfelsbrytare och det som löser ut jordfelsbrytare
det jag vill ha är att hålla alla tre ledare på samma spänning begränsa spänningen mellan fas om nolla till någon hundra volt över max normala även vid spänningsspikar
på maskinen kommer jag även faskompensera motorn på lite udda sätt
en del av kondigarna vid motorn, efter kontaktorn, och resten vid inkommande filter
då kan man slå två flugor i en smäll, faskompensering och ganska hårt med kondingar mellan fas och nolla/jord, vilket ihop med filter ger hög dämpning av både störningar och pulsade överspänningar
överspänningsskydd
Re: överspänningsskydd
kiss, keep it simple stupid
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
Re: överspänningsskydd
tittade lite på datablad på gasurladdningsrör , behöver köpa lite fler
det som är intressant är att tändspänningen är hyggligt beroende på stigtiden på spänninge
så att ha lågpassfilter både före och efter har nytta
före för att misnak brantheten på en inkommande puls och få ner överspänningens stigtid
och efter för att man faktiskt för en spänningsspik hur man än gör då minskar man den med efter filtret och ökar chanserna att ex vdr klarar den mindre pulsen som kommer igenom
det som är intressant är att tändspänningen är hyggligt beroende på stigtiden på spänninge
så att ha lågpassfilter både före och efter har nytta
före för att misnak brantheten på en inkommande puls och få ner överspänningens stigtid
och efter för att man faktiskt för en spänningsspik hur man än gör då minskar man den med efter filtret och ökar chanserna att ex vdr klarar den mindre pulsen som kommer igenom
kiss, keep it simple stupid
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
Re: överspänningsskydd
lite stiltje i tråden, trodde jag skulle hinna med mera , men..
fick hem lite saker
plasmaurladdningsrör och vdr i lämpliga spänningar
ordnar en box som ska kopplas in mellan elmätare och reservkraftsomkopplaren
inte helt korrekt med färgerna, men man tar vad man har
hadde inte lust att betala mycket för snygg plintmodul för plasmaurladdningrören, så jag tog vanliga plintar jag hadde liggandes
har fyrledarsystem in till huset, lättare att hålla spänningarna korrekta i jkust överspänningssammanhang
två plasmaurladdningsrör till jord för varje fas, någon av dom bör funka...
en kraftigare vdr till jord för varje fas
en x2 2.2µf kondensator till jord för varje fas
detta är ett mellanskydd, hadde jag bott i hus där man haft luftledningar in så hadde man haft ett grovskydd med, kraftig sådan med överspännings av ställbar gnistgap
tanken är som följer
kondensatorerna minskar sannolikheten för snabba mindre störningar
vdr är kontrollerade och tar bort mindre överspänningar, dom börjar jobba runt 400v
plasmaurladdningsrören kommer in vid lite högre spänning, runt 450v
börjar dom leda ryker huvudsäkringarna
normalt har man inte vdr och plasmaurladdningsrör samtidigt, men har man allt jag har så behövs det relativt mycket innan det går så långt att plasmaurladdningsrören börjar leda
vdr tål 450 j i pulsenergi
gasurladdningsrören 20,000 A per styck
detta är som sagt mellanstorlek på överspänningsskydd
ute vid en del förbrukar har jag finskydd, samma saker faktiskt, men med lite filter med
om det blir en nära åsksmäll, och man får in spänningstopp i inkommande ledningar så kommer man få en ganska hög spänningsspik även med det man har ovan, går inte att undvika, men om man har ett filter och sedan samma sak vid det som ska skyddas lite mera så behöver den hantera en betydligt mindre spänningsspik
hm, lägger till en sak, den här ligger ju före omkopplaren för reservkraft, om jag vet att det är kraftig åska på gång så har jag en sak till man kan göra, först koppla om till reservkraft, alltså koppla loss dom tre faserna från nätet, sedan har jag en liten fuling, en trafasplugg för inkommande på reservkraftsintaget, där alla faser, jord och nolla är ihopkopplade
då kortsluter man allt i hela huset, vilket gör att en nära åsksmäll inte kommer ha så lätt att skapa överspänning mellan faser jord och nolla då dom är kortslutna
fick hem lite saker
plasmaurladdningsrör och vdr i lämpliga spänningar
ordnar en box som ska kopplas in mellan elmätare och reservkraftsomkopplaren
inte helt korrekt med färgerna, men man tar vad man har
hadde inte lust att betala mycket för snygg plintmodul för plasmaurladdningrören, så jag tog vanliga plintar jag hadde liggandes
har fyrledarsystem in till huset, lättare att hålla spänningarna korrekta i jkust överspänningssammanhang
två plasmaurladdningsrör till jord för varje fas, någon av dom bör funka...
en kraftigare vdr till jord för varje fas
en x2 2.2µf kondensator till jord för varje fas
detta är ett mellanskydd, hadde jag bott i hus där man haft luftledningar in så hadde man haft ett grovskydd med, kraftig sådan med överspännings av ställbar gnistgap
tanken är som följer
kondensatorerna minskar sannolikheten för snabba mindre störningar
vdr är kontrollerade och tar bort mindre överspänningar, dom börjar jobba runt 400v
plasmaurladdningsrören kommer in vid lite högre spänning, runt 450v
börjar dom leda ryker huvudsäkringarna
normalt har man inte vdr och plasmaurladdningsrör samtidigt, men har man allt jag har så behövs det relativt mycket innan det går så långt att plasmaurladdningsrören börjar leda
vdr tål 450 j i pulsenergi
gasurladdningsrören 20,000 A per styck
detta är som sagt mellanstorlek på överspänningsskydd
ute vid en del förbrukar har jag finskydd, samma saker faktiskt, men med lite filter med
om det blir en nära åsksmäll, och man får in spänningstopp i inkommande ledningar så kommer man få en ganska hög spänningsspik även med det man har ovan, går inte att undvika, men om man har ett filter och sedan samma sak vid det som ska skyddas lite mera så behöver den hantera en betydligt mindre spänningsspik
hm, lägger till en sak, den här ligger ju före omkopplaren för reservkraft, om jag vet att det är kraftig åska på gång så har jag en sak till man kan göra, först koppla om till reservkraft, alltså koppla loss dom tre faserna från nätet, sedan har jag en liten fuling, en trafasplugg för inkommande på reservkraftsintaget, där alla faser, jord och nolla är ihopkopplade
då kortsluter man allt i hela huset, vilket gör att en nära åsksmäll inte kommer ha så lätt att skapa överspänning mellan faser jord och nolla då dom är kortslutna
- Bilagor
-
- comgaps.jpg (30.11 KiB) Visad 2081 gånger
kiss, keep it simple stupid
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
Re: överspänningsskydd
har gjort samma sak i garagets säkringslåda med
kondensator vdr och gasurladdningsrör på varje fas
kondensator vdr och gasurladdningsrör på varje fas
kiss, keep it simple stupid
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
Re: överspänningsskydd
you lost me at "plasmarör"....
Köpte några sådana här och satte på ställen med datorer och tv:
https://www.kjell.com/se/produkter/dato ... dat-p67715
//Tank
Köpte några sådana här och satte på ställen med datorer och tv:
https://www.kjell.com/se/produkter/dato ... dat-p67715
//Tank
Murphy orkar inte bry sig om den som är väl förberedd, det finns lättare offer...
Re: överspänningsskydd
man kan kolla vad välsorterade handlar har
ex
https://www.mouser.se/c/circuit-protection/
där det vanligaste är
vdr
https://www.mouser.se/c/circuit-protection/varistors/
spänningsberoende motstånd
när spänningen stiger så leder dom mera
vanligast
har nackdelen att dom kan börja brinna, eller bli varma
tål relativt lite energi, dom vanliga små
sedan
gasurladdningsrör
https://www.mouser.se/c/circuit-protect ... arrestors/
en ganska enkel sak två metallplattor på rätt avstånd och rätt gas i så man får överslag vid en viss spänning
tål brutala strömmar, typ mindre åsknedslag, men är sedan förbrukade
nackdel, åtminstånde oftast, vid ordentligt men inte brutalt överslag slutar dom inte leda med minskad spänning och säkringen går
kombinera ihop det med kondensatorer som tar små snabba spänningsökningar, störningar
störfilter och man har kommit ganska långt
ex
https://www.mouser.se/c/circuit-protection/
där det vanligaste är
vdr
https://www.mouser.se/c/circuit-protection/varistors/
spänningsberoende motstånd
när spänningen stiger så leder dom mera
vanligast
har nackdelen att dom kan börja brinna, eller bli varma
tål relativt lite energi, dom vanliga små
sedan
gasurladdningsrör
https://www.mouser.se/c/circuit-protect ... arrestors/
en ganska enkel sak två metallplattor på rätt avstånd och rätt gas i så man får överslag vid en viss spänning
tål brutala strömmar, typ mindre åsknedslag, men är sedan förbrukade
nackdel, åtminstånde oftast, vid ordentligt men inte brutalt överslag slutar dom inte leda med minskad spänning och säkringen går
kombinera ihop det med kondensatorer som tar små snabba spänningsökningar, störningar
störfilter och man har kommit ganska långt
kiss, keep it simple stupid
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
Re: överspänningsskydd
dom sista som kommit är
https://www.mouser.se/datasheet/2/240/L ... 840051.pdf
och dess likar
har inte provat dom praktiskt
men som alltid, varje sak har sin maxpulstålighet
dock kan man ju kombinera alla sorter
även filter som hjälper mer än vad man tror om man har överspänningsskydd, där hastigheten på inkommande överspänning minskas med filter så att ex en vdr hinner fungera korrekt
https://www.mouser.se/datasheet/2/240/L ... 840051.pdf
och dess likar
har inte provat dom praktiskt
men som alltid, varje sak har sin maxpulstålighet
dock kan man ju kombinera alla sorter
även filter som hjälper mer än vad man tror om man har överspänningsskydd, där hastigheten på inkommande överspänning minskas med filter så att ex en vdr hinner fungera korrekt
kiss, keep it simple stupid
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
Re: överspänningsskydd
en sak man även bör ha koll på är brownouts
att spänningen sjunker men inte försvinner en del saker tål inte heller det
men enklast möjliga är en ok vdr i ett överspänningsskydd, köper man rätt kostar dom inte mer än tia styck eller så
dom hjälper om det blir ex plötsliga avstängningar, vilket kan ge spänningsspikar
och åsknedslag en bit bort
att spänningen sjunker men inte försvinner en del saker tål inte heller det
men enklast möjliga är en ok vdr i ett överspänningsskydd, köper man rätt kostar dom inte mer än tia styck eller så
dom hjälper om det blir ex plötsliga avstängningar, vilket kan ge spänningsspikar
och åsknedslag en bit bort
kiss, keep it simple stupid
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
Re: överspänningsskydd
det finns en uppenbar nackdel med vdr, och det är att dom kan bli överlastade och börja brinna
eftersom dom är vdr
spänningsberoende motstånd så leder dom lite hela tiden, men när spänningen ökar så leder dom mer och vid tillräcklig hög spänning så går det hyggligt stora strömmar igenom dom
vid ett mellanting, så kan dom få för hög effekt på sig, och bli för varma
det blir inte bättre av att dom vid högre temperaturer börja leda mera
dom kan tåla höga strömmar i korta pulser, men naturligtvis inte under längre tider
även vid låga överlaster så blir dom för varma
så om det är så att dom är så att det finns mycket störningar, så kan dom bli för varma , med värmen så börjar dom leda mera och slutligen brinna upp
det finns en koppling som minskar problemet betydligt
man kopplar en vdr och en plasmaurladdningsrör i serie
låter lite galet men man kombinerar egenskaper hos dom båda
vid överspänning så tänds för plasmaurladdningsröret och då hamnar all spänning, minus tiotalet volt, över vdr'n som får jobba
efter spänningen sjunkt så kommer plasmaurladdningsröret att sluta leda och allt är normalt
det hela går ut på att det inte går någon läckström i vdr'n i normalfall, som då inte drabbas av överhettning, om det inte är stora återkommande störningar,
i normalfall så har man då tre steg
1 är en mindre kondensator som minskar snabba störningar
2 är vdr (+plasma) som dämpar värre överspänningar
3 är plasmaurladdningsrör som kan ta hand om 10,000A pulser, men som gör att säkringar går sönder, vilket är ok
eftersom dom är vdr
spänningsberoende motstånd så leder dom lite hela tiden, men när spänningen ökar så leder dom mer och vid tillräcklig hög spänning så går det hyggligt stora strömmar igenom dom
vid ett mellanting, så kan dom få för hög effekt på sig, och bli för varma
det blir inte bättre av att dom vid högre temperaturer börja leda mera
dom kan tåla höga strömmar i korta pulser, men naturligtvis inte under längre tider
även vid låga överlaster så blir dom för varma
så om det är så att dom är så att det finns mycket störningar, så kan dom bli för varma , med värmen så börjar dom leda mera och slutligen brinna upp
det finns en koppling som minskar problemet betydligt
man kopplar en vdr och en plasmaurladdningsrör i serie
låter lite galet men man kombinerar egenskaper hos dom båda
vid överspänning så tänds för plasmaurladdningsröret och då hamnar all spänning, minus tiotalet volt, över vdr'n som får jobba
efter spänningen sjunkt så kommer plasmaurladdningsröret att sluta leda och allt är normalt
det hela går ut på att det inte går någon läckström i vdr'n i normalfall, som då inte drabbas av överhettning, om det inte är stora återkommande störningar,
i normalfall så har man då tre steg
1 är en mindre kondensator som minskar snabba störningar
2 är vdr (+plasma) som dämpar värre överspänningar
3 är plasmaurladdningsrör som kan ta hand om 10,000A pulser, men som gör att säkringar går sönder, vilket är ok
kiss, keep it simple stupid
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
Re: överspänningsskydd
finns att köpa billiga dinskenemoneradeöverspänningsskydd från kina
beställde ett par för att kolla vad det är i dom
beställde ett par för att kolla vad det är i dom
kiss, keep it simple stupid
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå
funderar om inte Thanos hadde rätt ändå