Jätte off topic men en fråga.

Postat: 09 feb 2025 20:32
av Kråkfot
Det här är en icke prepperrelaterad fråga(kanske ytterst lite då det handlar om kunskap), jag har sökt men inte funnit något bra svar på .

Säg att jag har ett uttag i mitt hus som för närvarande drar trefas?(tre fasledare, en neutral och en jord). Det som är inkopplat är kopplat mot alla trådar men det jag skulle vilja byta ut till behöver bara två faser(vad jag tolkar det som:fas, fas, nolla, jord). Vad jag kan läsa mig till ska inte säkringen(16a) till gruppen behöva bytas upp, men jag undrar om kabeln för trefas behöver bytas för att den ska mäkta med. Har förstått att samma "grej" kan kopplas som enfas men då måste kabeln bytas för kabelarean räcker inte till. Det är inte aktuellt med enfas för mig så jag lämnar det hän.

Eftersom det är en fast installation så kommer jag inte själv göra nått, jag vill bara förstå och lära mig, om någon vill dela med sig.

Re: Jätte off topic men en fråga.

Postat: 09 feb 2025 22:18
av bastard
gissar på spis

du behöver inte göra något mer än att inte koppla in den tredje fasen

numera är saker gjorda för eu och lägenheter med en enda fas in per lägenhet
och då med hyggligt stor säkring, 20-32A

idiotiskt då trefas var gjort för att göra det smidigt och kunna använda klenare kablar

Re: Jätte off topic men en fråga.

Postat: 10 feb 2025 05:37
av Kråkfot
Ok, då var det bara det, ja en spis :oops: