Hjärtat i systemet 3000VA inverter / 120A batteriladdare och 230V centralen kommit på plats
Invertern / laddaren är en ganska tung pjäs med sina 18kg så blev ett par extra konsoler för vara säker den sitter bra
20190806_1.jpg
Funderat en hel del på hur jag bäst skall få in generatormatning i händelse av långvarigt strömavbrott.
Här börjar man tänja lite på gränserna på hur man får koppla..
Finns reservkraftsomkopplare som alla är för trefas
Invertern har inbyggd automatik så den inte kan bakmata via 230V intaget.
Invertern har ju ett intag från nätet till 120A laddfunktionen och separat utgång för förbrukningsuttagen.
Tanken nu är att dra inmatning från nätet till en kopplingsbox där det sen även sitter ett väggUTTAG CEE
https://www.biltema.se/bygg/elinstallat ... 2000018083
Uttag för att få det beröringsskyddat. (hona)
Matning från generator via en fulkabel hane-hane. Funkis så länge man sätter i hanen i CEE uttaget först (eller startar generator efter pluggat i)
På inmatningssidan från nätet monteras en trepolig säkerhetsbrytare som frånskiljer fas/nolla/jord från nätet vid ö-drift.
230V centralen har egen lokal jord via nedgrävd jordlina / jordspett för ö-drift
Inte enligt regelboken jag vet.. Men ändå säkert
Andra förslag?
I grunden är ju tanken att solceller skall ladda batteribanken men på vintern kommer det knappast räcka och då behöver
jag ha möjlighet driva batteriladdning med generator