behöver ha kabel ut, och önskade överspänningsskydd på nätverkskablen, kollade och det fanns att köpa, kostnaden för att bygga själv hadde varit dyrare än att köpa
men fick hem dom, tänke kolla hur dom var, skruvade isär och det satt två dubbla plasmaöverspänningsskydd
100M/b är ju två par med kablar
kollade lite och fick inte ihop hur dom gjort det
hadde ändå testutrustningen för högspänning uppe så jag provade,,
och, dom har int gjort rätt
det finns en jordkabel, som borde varit ansluten till mitten på plasmaöverspänningskydden, men icke då
det fattades en bygel
som dom var skyddade dom om spänningen blev över 500v mellan paret x 2, men inte mot jord
gjorde om dom och satte dit byglen och nu är det s att all överspänning går mot jord
suck...
dåliga överspänningsskydd, tp
dåliga överspänningsskydd, tp
kiss, keep it simple stupid
If you listen to fools, the mob rules
If you listen to fools, the mob rules
Re: dåliga överspänningsskydd, tp
En sådan här använder jag, får hoppas den gör något i alla fall...
https://www.dustin.se/product/501109249 ... -protector
https://www.dustin.se/product/501109249 ... -protector
Din säkerhet & opsec är viktig, läs: viewtopic.php?t=202
Vi har en larmfunktion för allvarliga händelser, se: viewtopic.php?t=2283
Vi har en larmfunktion för allvarliga händelser, se: viewtopic.php?t=2283
Re: dåliga överspänningsskydd, tp
öppnat och tittat vad det är i den?